产品行业: ISP与互联网军团(L1)-通信(L2) 产品型号: HERT BBU 背景叙述: 因为产品型号在本产品建议版块无法选择相应的型号,只能近似选取带BBU定样的型号喽。这段时间一直忙于机房整合工作,机房整治需要将基站BBU设备进行搬迁移位,改为机框竖装,优化通风,改善散热风向,进而节能减排。 产品问题: 整合过程中发现华为BBU5900的电源线为冗余备份关系,接线插头照片如下:[图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202511/04/223847f6067023-8e2e-4fa1-96bb-c2e1f7c46363.jpg&aid=1164370&bussinessType=2&tid=1157789[图片]两根负极线缆,两根正级线缆,1和3为一对,2和4为一对,形成冗余供电,在不插入机框电源板的情况用万表测试电源插头侧两根负极线是开路的,两根正级线也是开路的。下面是从华为网站上下载的线缆图片:[图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202511/04/224516ecb4ef47-f37e-4495-9265-c1288e387df2.png&aid=1164371&bussinessType=2&tid=1157789[图片]我们这里的BBU电源也是两路供电,但是没经过DCDU,而是直接接到机柜的PDU上面,并且也是A、B两路-48V供电的。并且每一路都一个总的空开,有一次某一机房BBU搬迁由于疏忽大意,先搬完两BBU5900后正常接线了,但是只给了A路的总空开闭合了,忘记了将B空开闭合,但是B侧正常是应该没有供电的,然而B侧接了别一台设设备却正常加电启动了。[图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202511/04/22573268910515-df9c-4016-9dea-cb037565387b.png&aid=1164372&bussinessType=2&tid=1157789[图片]如上图:A路总空开已经处理闭合状态,而B路总空开处于断开状态,即B路应该没有-48V电压,可是令人出乎意料,居然存在-48V电压输出,并且设备还能正常启动。幸运的是没有出现短路和超负荷的情况,一旦出现问题,A路的总空开可能跳闸或者BBU5900的电源板可能因电流过大而烧毁或发生其它大事故。如果B侧负极线缆松动脱搭接到机壳上就会造成短路,引起A路总空开跳闸或烧毁BBU的电源板。此次的搬迁中我特意进行了测试,虽然空载情况下两路正和两路负都是开路状态,但是插到BBU的电源板如下图:(UPEU有)后就相当于两个负极互通,两个正极互通,出现上面所列情况。假如A路只接一个BBU5900,右侧接多台设备或单台功率较大的设备且忘记闭合B路总空开势必要出现大事故。[图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202511/04/23114654a72363-d224-4bad-bd44-63a64e78720e.jpg&aid=1164373&bussinessType=2&tid=1157789[图片] 产品建议: 建议大华为将BBU5900的电源线插头分成两个,单路的两个分别配两块电源板来实现冗余供电。当前这种相当于两个负极并联,两个正极并联的状态。如果出现我们这里经历的情况超30A的电流就出现大事故。https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=DOC1101556064&id=ZH-CN_TOPIC_0062268491上面为华为网站中BBU5900电源板的链接。[图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202511/04/232253838ebb6e-39d6-4459-af05-edb526bbcd25.png&aid=1164374&bussinessType=2&tid=1157789[图片]建议采用OSN1800 Vpro电源板的设计思路。如下图:[图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202511/04/2341041598d31e-13cd-4e8c-8117-036e49041df4.png&aid=1164376&bussinessType=2&tid=1157789[图片]