单相浸没式液冷:将 IT 设备的发热组件完全浸没在不导电的冷却液中,冷却液通常具有较高的沸点,在循环散热过程中始终保持液态,通过自然对流或泵驱动实现冷却液的循环。自然对流方式利用液体受热后密度减小而上浮,冷却后密度增大而下沉的原理完成循环;泵驱动方式则通过冷却液分配单元(CDU)精确控制冷却液的温度和流速,较冷的冷却液流经发热元件带走热量,加热后的冷却液进入热交换器降温后继续循环。其优势在于冷却液价格相对较低,部署成本低;冷却液无相变,无需担心蒸发溢出或人员吸入的健康风险,维护更方便;还可提高数据中心单位空间的服务器密度,支持高密度计算,且能有效利用自然冷源,降低 PUE 值。[图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202509/19/1630358fa477c2-d03c-47ab-8363-21d3a443102c.png&aid=1161120&bussinessType=2&tid=1153991[图片][图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202509/19/163045386a6e10-091f-4a68-a6aa-7a08bc925e7d.png&aid=1161121&bussinessType=2&tid=1153991[图片]相变浸没式液冷:利用氟化液等冷却液的相变潜热原理,将服务器主板、CPU 等发热量大的元器件完全浸没在冷媒中。当发热部件产生热量使冷媒温度升高到系统压力所对应的沸点时,冷媒工质从液态变为气态,通过汽化热吸收大量热量,实现热量的转移。气态冷媒随后在冷凝器中冷却凝结成液态,回到浸没环境继续循环。其优势是散热效率极高,每 U 的解热能力可达 3.5kW 以上,能确保大功耗芯片的稳定运行;PUE 值可轻松控制在 1.1 以内,节能效果显著;融入双重密封和双重冷凝技术,消除了冷却液挥发或泄露的风险,同时隔绝了湿度、灰尘等外部因素干扰,降低设备故障概率;服务器可实现无风扇设计,运行噪音极低。[图片]https://jdc100.huawei.com/CommunityGatewayService/com.huawei.ipd.sppm.jdcforum:JDCCommunityUserService/CommunityUserService/jdc/api/attachment/downLoadByAid?path=202509/19/163010604250f7-0408-49d5-9e0e-4edcc110cd5b.png&aid=1161119&bussinessType=2&tid=1153991[图片]