关于数据通信设备风扇运行健康检测的诉求

风之力
LV16VIP粉丝201
作者
加载失败
medal
电信运营商
擅长领域擅长领域:光传送 | 站点能源 | 数据中心网络
产品行业:

ISP与互联网系统部(L1)-通信(L2)

产品型号:

NE40E

背景叙述:

这几天气温偏高,达30多度,数据中心机房的NE40设备突然报高温性能告警,到机房检查,环境温度并没有超标,检查风扇也是运行正常,后来发现是防尘网久了没清洗,影响了空气流通,风速下降,从而导致板卡高温。

产品问题:

在风扇运行正常的情况下,因各种原因导致的风速下降,设备不能发现,从而导致有设备产生高温的风险。

产品建议:

建议能够在机柜内的某一个位置,安装一个风速检测感应装置,这样,当这个感应器检测到风扇的风速下降时,也要能够及时提醒维护员去检查,比如是防尘网脏了,也好及时清洗,让设备运行更健康、更稳定。