通信电源增加测温贴片的建议
产品行业:
ISP与互联网系统部(L1)-通信(L2)
产品型号:
Site Power
背景叙述:
电源是一种电能转换设备,在转换过程中本身需要消耗掉一些电能,而这些电能则被转化为热量释出。
产品问题:每当环境温度升高10℃时,主要功率元件的寿命减少50%。随着通信业务量的快速增长,动力机房内设备的工作负荷不断增加,由此引发的过热问题逐渐成为影响设备正常运行的关键因素之一。传统的人工点温枪巡检关键部位存在漏测的可能。
产品建议:建议华为PS系列电源柜的交/直流汇流排及接线端子、保险、熔断器等位置出厂时粘帖测温贴片,此贴片具有高灵敏度、长寿命及易于安装等特点,适用于多种复杂环境下的温度监测。贴片增加反光显示功能后,无论是白天还是夜间,都很容易被人在巡视中发现监温部位温度升高的状况,从而找出故障隐患,防止事故的发生。
一旦监温部分温度达到或超过测温贴片的额定温度,反光显示型变色测温贴片立即变色,并显示该处超温的数字。
白色 60度变黄 70度变绿 80度变红 90度变黑 100度变蓝
赞赏
感谢建议,我们先分析一下
发表于 2025-3-26 11:10
来自 中国
回复
点赞
wanglanling·
感谢关注
发表于2025-03-26 11:11
来自吉林省回复
@L晨曦 麻烦关注,谢谢!
发表于
来自 吉林省
回复
点赞